CSM File Logger 的启动参数全部集中在 输入参数(Controls)
输出参数(Indicators)
补充说明
参考示例官方提供了完整示例:
|
0 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
CSM File Logger 的启动参数全部集中在
CSM - Start File Logger.vi这一个 VI 上,通常在主程序初始化阶段调用一次即可。下面按输入参数和输出参数分别说明。输入参数(Controls)
Log File Path— 日志文件的保存路径,建议使用绝对路径,避免因当前目录变化导致文件生成位置不确定。Timestamp format— 时间戳格式,默认值为%<%Y/%m/%d %H:%M:%S%3u>T,可自定义为 LabVIEW 时间格式化字符串。Log Limit— 日志文件滚动管理策略,是一个簇,包含两个子参数:Filter Rules— 过滤规则,通过CSM - Convert Filter Rules.vi配置。若不设置,则记录所有全局日志。Enable? (T)— 是否启用文件记录,默认 TRUE。设为 FALSE 时,该 VI 不会启动后台记录线程,可用于生产/调试环境切换。WatchDog? (T)— 是否启用 WatchDog 机制,默认 TRUE。启用后,当调用该 VI 的 LabVIEW 程序退出时,WatchDog 资源会自动释放,后台记录线程也随之自动退出。Exit When All Module Exist? (F)— 是否在所有 CSM 模块退出后自动停止记录,默认 FALSE。若启用,即使主程序…